天然气门站又称城市调压门站,是天然气长输干线或支线的终点站,是城市、工业区分配管网的气源站,在该站内接收长输管线输送来的燃气经过过滤、调压、计量和加臭后送入城市或工业区的管网。天然气门站的安全平稳运行不仅关系到长输管线的安全运行和城市、工业区的用气安全,而且关系到用气城市的社会经济安全稳定。因此,加强天然气门站的安全管理,保证门站的连续安全平稳供气,是天然气公司工作的重中之重。
一、不断加强业务培训和技能培训,积极开展安全生产教育,提高职工业务素质
职工业务技能培训是关系到企业长远发展的基础工作,开展职工技术业务培训,是使职工具有良好的文化科学知识素质,具有较高的实践操作技能,适应燃气企业安全平稳供气要求的基本保证。
(一)根据“先培训,后上岗”的原则,坚持对新职工进行“三级”安全教育并考试,成绩合格者方能进入岗位。
(二)对门站在岗人员开展各种形式的再教育活动。
1、每周一安全例会后集中学习、现场讲解、模拟操作,其内容主要包括:
(1)工艺流程、生产任务和岗位责任制。
(2)设备、工具、器具的性能、操作特点和安全技术规程。
(3)劳动保护用品的正确使用和保养方法。
(4)典型事故教训和预防措施。
2、根据门站工作特点,开展轮班出题、答题的学习方法—将《输气工》培训教材作为题库,由上一班人员出题,下一班人员答题。对答题过程中出现的问题和争议利用周一安全例会后的集中学习时间解决。
3、参加公司的各项再教育培训活动和消防演练活动。
(三)不断完善抢险预案,定期组织职工在用气低峰时演练,增强在岗职工对突发事件的应急处理能力。
二、不断加强生产运行管理和设备运行管理,严格按照安全技术规程和工艺指标进行操作,确保设备运转正常
不断强化安全生产管理工作,将门站各项安全规章制度、岗位安全操作规程上墙公布,要求职工对照执行,使安全工作责任化、制度化。
(一)落实防火责任制,认真做好消防检查制度:
1、班组安全员、岗位值班人员每天要做到三查,即上班后、当班时、下班前要进行消防检查。
2、夜班人员进行巡检,重点是火源、电源,并注意其他异常情况,及时消除隐患。
3、做好节假日及换季的安全检查,每次重点检查消防设备和防雷、防静电设施。保持机具清洁可靠,处于良好状态。
(二)实行岗位责任制,严格执行交接班制度,认真做好工艺区的日常维护与检查:
1、在岗人员服从值班领导指挥,完成各项生产任务。
(1)经常巡视,对调压器工况进行观察,注意噪声大小,有无漏气现象,切断阀是否关闭等。
(2)观察进出口压力表读数及流量计读数,以便掌握门站上下游负荷情况。
(3)注意过滤器压差值以便及时更换滤芯,防止滤芯堵塞严重而导致杂物进入调压器或影响调压器进口压力。
(4)观察加臭装置,做好加臭装置的维护保养,必须使加臭装置运行良好。
(5)根据运行经验,定期通过各设备的排污阀排污;定期将各截断阀启闭数次。
2、做好运行记录,保证数据齐全、准确。
3、当班人员遇到不能处理的情况时,及时向上级领导汇报,并做好详细记录。
4、认真搞好岗位卫生,达到沟见底、轴见光、设备见本色,场地清洁、窗明壁净。
(三)根据制订的设备维修计划和设备在线运行情况做好门站的维修,保证设备完好率
1、定期更换调压器、监控器、过滤器、切断阀及放散阀的全部非金属件。
2、清洁这些组件的内壁和内部零件。
3、检查各零件的磨损变形情况,必要时更换。
4、定期对工艺区设备予以除锈补漆。
5、设备安全阀、压力表、紧急放散阀等按规定定期校验。
6、对故障设备及时维修更换。
三、探索供用气规律,加强联系沟通,协调上下游关系;建设调峰设施,提高输气能力,确保安全平稳供气
城市天然气输配系统中的各类用户的用气量会随气候条件、生产装置和规模、人们的日常生活习惯等因素的变化而变化,但上游的供气量一般是均匀的,不可能完全随下游需用工况而变化,随着社会经济的快速发展,用气领域急剧扩大,用气结构不断变化,城市用气负荷及用气规律也随之不断变化。因此,准确可靠地掌握用气负荷及用气规律,采取各种措施解决调峰问题,对于确保安全平稳供气是很重要的。
1、积极做好历史用气量的统计,对下游各类用户的用气量进行调查分析,掌握其用气规律,并根据市场发展现状及需求运用科学方法作出合理的预测。
2、根据实际运行情况与上游分输站和调度室及时沟通联系,为向城区安全平稳供气以及最大限度地发挥门站在用气高峰期的调峰作用打好基础。
应急事故预案一、门站内,实行24小时值班制度,场站认真执行调度中心的指令。
二、场站值班人员每小时巡检一次,并做好相应的记录。
三、注意观察各种设备的运行情况,发现运行参数波动,异常现象应急时向站长、调度中心及上级领导汇报。
四、事故处理程序:
(一)场站内工作人员在巡检时发现管线及设备事故,首先要采取应急措施,并向调度中心汇报采取应急措施,并做好现场安全警戒工作。
(二)场站内管线设备出现严重的漏气,首先采取紧急措施,并通过紧急切断阀切断气源,关闭上下游阀门,同时向调度中心及上级领导汇报。
(三)场站内认真做好电器设备的检修及保护工作。如遇到应急情况时应采取切断电源,立即查明原因进行检修,必要时与供电部门联系。不能超负荷运行,不能带电操作。
(四)确保站内燃气报警设施敏感可靠,报警准确。
(五)值班人员在巡检时,要对工艺区的所有管线设备及仪器仪表进行检查,若有问题应即时处理。在冬季用气高峰时,要随时观察压力、流量的变化情况是否处于正常工作状态。(如:调压器电伴热是否良好,调压器前后压力是否正常,流量计是否计量准确,高、中压出站压力是否在设定的范围内,巡检完毕后认真填写,做好记录。)
(六)场站内发现问题如无法处理,应及时向调度中心及上级领导汇报,并由抢险队组织力量进行抢修。
(七)场站内值班人员应严格执行调度指令进行操作,不得随意切换工艺流程,其它人员未经值班人员同意,严禁操作工艺区任何设备。
(八)运行岗位24小时坚守岗位,不能产生松懈麻痹思想,按规定时间认真填写数据参数,准时准确地向调度中心进行汇报。
(九)加强运行参数的分析,熟悉输气管道的运行参数的控制范围。(如:压力要在设定范围内,流量也要在测量范围内进行计量。)如果发现运行参数超常,要即时了解情况,做出采取相应措施并即时向调度中心汇报。
(十)加强维修班设备的预防性检查、验漏、日常维护修理工作,使设备始终处于完好状态,保证维修抢修任务的顺利完成。
五、设备管理
(一)做到场站的维修工具完好,设备齐全,专人集中式管理,随调随用。
(二)掌握设备操作、维护、维修规程。
(三)加强维修人员的技术比武,提高业务素质,工作能力,定期进行抢修演练和技术比武,提高对各种事故的预防和抢修救灾技能。
(四)设备、机具实行专人负责制,强制保养制。
六、抢修预案
编制应急预案、建立应急小组、定期应急预案演练。
(一)进站总阀门前管线发生严重泄漏
1、发现泄漏后,立即通知分输、调度中心和向有关领导报告。
2、通知分输站关闭进站阀,通知总站关闭输气阀门、同时关闭本站进站总阀门和中压出站阀,及时切断站内的电源。
3、在关闭上述阀门后,派专人沿线寻找漏气点,并及时汇报漏点情况做好警示工作,做好预防天然气中*、爆炸等其他灾害的发生工作,以防事态进一步扩大。专人留守站内听从上级领导安排。
4、在进行上述操作的同时,门站人员及后续赶到的抢险人员必须以最快的速度划定警戒区域、疏散周围人员、禁止一切火种带入禁戒区域进行任何起火的操作。禁戒区域的划定应依据区域内天然气浓度、风向周围环境等因素综合确定。
5、禁戒区内严禁动用明火、开关电器、穿化纤衣服、打手机、发动汽车、敲击铁器等。
6、如发现人员伤亡及漏点处人口密集应及时拨打、通知消防、公安、救护等部门,要求协助加强周围环境的安全警戒,人员救助、群众疏散工作。
(二)站内管线发生严重泄漏及处理预案
1、立即通知调度中心、站长(或负责人)及有关领导报告。
2、现场人员根据现场情况,立即切断上游气源和出站气源。
3、根据现场漏气位置和方向,确定天然气可能聚集的建筑物和地下管道、沟槽,并立即检查这些建筑物和地下设施,发现有燃气聚集的,应立即划定为警戒区域,按照警戒区管理。
4、在漏气得以有效控制、无发生灾害危险情况下,必须立即倒换流程,及早恢复城市供气。
(三)调压、计量管线出现泄漏情况
1、应向站长、调度中心和上级领导汇报,站内人员马上采取应急措施。
2、关闭事故管线上下游阀门。
3、通过流程切换到另一路调压或计量管线。
4、如需长时间停气整改应及时汇报调度中心与供气单位联系,通知用气单位尽可能减少用气或停气。
(四)如发现配电室着火,应立即采取以下措施:
先切断电源,一方面组织扑救初期火灾建立中间带,一方面进行物资转运工作,并通知调度、上级领导、消防、救护、电力等部门。
(五)发生爆炸或起火事故的处理
1、立即通知调度中心和上级领导;
2、有人员伤亡时,在保证自身安全的前提下,立即组织救助;
3、迅速有效地切断上游来气和出站气;
4、迅速组织救火工作,火势较大时,立即通知援助;
(六)中*后的急救和护理
当发现操作人员或居民中*后,应及时拨打向急救中心求救。在医务人医院之前应采取下列措施:
1、迅速把中*者从污染处救出,平躺在新鲜空气下或通风处。
2、解除中*者一切有碍呼吸的障碍,敞开领子、胸衣,解下裤带,清除口中异物等,做简易的人工呼吸。
3、当中*者处于昏迷状态时,则使其闻氨水,喝浓茶、汽水或咖啡等,不能让其入睡。如果中*者身体发冷,则要用热水袋,热毛巾或摩擦的方法使其温暖。
4、中*者失去知觉时,除做上述措施外,应将中*者放在平坦的地方,用纱布擦拭口腔,并做人口呼吸,恢复知觉后,要使其保持安静。人工呼吸应延续,不得中途停止,医院为止。
5、一般中*者撤离施工现场,停止吸入CO后,要全部缓解需要几小时甚至一昼夜以上。对重度中*者在抢救时要仔细观察其心电图,送入高压氧舱,抢救应特别慎重。
长按